找回密码
 立即注册

微信扫码登录

查看: 561|回复: 3

Telink IoT Studio使用问题

[复制链接]

1

主题

1

回帖

23

积分

新手上路

积分
23
发表于 2024-9-10 11:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一些H文件里面修改了宏定义,将一些宏 0改成1。

保存编译后好像没有生效。
然后有时候发现,在H文件里面改了相应的宏,使用这个宏的C文件也要改一下保存一下才生效。不然编译还会报错。

这个工具是不是有什么问题

0

主题

2

回帖

22

积分

新手上路

积分
22
发表于 2024-9-10 16:44:34 | 显示全部楼层
可以在修改头文件后,使用命令行编译看看吗?
关于命令行编译可以参考文档 https://wiki.telink-semi.cn/tool ... io_UserGuide_en.pdf 的最后一个章节。


如果还有问题,可以将这个工程最小化(删除其他不必要的文件和内容,只保留)上传上来发给我们调查看看吗?

1

主题

1

回帖

23

积分

新手上路

积分
23
 楼主| 发表于 2024-9-10 17:17:55 | 显示全部楼层
TL_TonyHo 发表于 2024-9-10 16:44
可以在修改头文件后,使用命令行编译看看吗?
关于命令行编译可以参考文档   [url=http://wiki.telink-sem ...

你的连接太长了,中间有一些被省略掉,我点过去打开是404

2

主题

23

回帖

1067

积分

版主

积分
1067
发表于 2024-9-10 18:42:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 TL_ZXD 于 2024-9-10 18:46 编辑
cd_x 发表于 2024-9-10 17:17
你的连接太长了,中间有一些被省略掉,我点过去打开是404

好像是链接太长了,有些重复信息, 试一下下面这个链接:
https://wiki.telink-semi.cn/tools_and_sdk/Tools/IoTStudio/TelinkIoTStudio_UserGuide_en.pdf



您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Telink forum ( 沪ICP备17008231号-1 )

GMT+8, 2024-11-24 08:52 , Processed in 0.082561 second(s), 19 queries .

Powered by Telink 隐私政策

泰凌微电子版权所有 © 。保留所有权利。 2024

快速回复 返回顶部 返回列表